郑州市建设工程造价信息网
首页 搜索 用户列表 FAQ 注册 登录  
郑州市建设工程造价信息网 » 定额管理 » 安装定额讨论区 » 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
  埋地的穿线焊接钢管油漆问题
帖子发起人: 剑客   发起时间: 2006-04-25 06:51 下午   回复数: 12
« 上一主题 下一主题 »
楼主
  2006-04-25, 06:51 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-21 16:56:45 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
电源进户线的保护管埋在地下,其钢管的外壁是需要刷油漆进行防腐的,在套子目时,基价中不包括外壁刷油的费用,该费用能否另外套刷油部分的相应子目?请各位发表自已的看法.
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 2 楼
  2006-04-26, 08:12 下午
DAGE 离线,最后访问时间: 2008-11-21 9:34:44 DAGE



发帖数前10位

营长
等级: 营长
注册: 2006年3月2日
积分: 314
精华: 0
发贴: 297
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 3 楼
  2006-04-28, 10:58 上午
管理员 离线,最后访问时间: 2008-11-13 10:29:34 管理员

发帖数前10位

大版主
职务: 大版主
连长
等级: 连长
注册: 2005年7月25日
积分: 246
精华: 0
发贴: 178
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 4 楼
  2006-04-28, 03:39 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-21 16:56:45 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
实际施工中,暗敷在砼结构中的钢管的外壁是不刷油的,此种情况能否扣除外部的刷油费用,如扣,如何扣除?
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 5 楼
  2006-04-28, 03:46 下午
管理员 离线,最后访问时间: 2008-11-13 10:29:34 管理员

发帖数前10位

大版主
职务: 大版主
连长
等级: 连长
注册: 2005年7月25日
积分: 246
精华: 0
发贴: 178
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
定额问题往往和具体的工程合同、招投标书等资料有关,如有双方争执不下的问题,双方可携带资料一起到造价办咨询。来人咨询日为周一、周三、周四。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 6 楼
  2006-05-13, 12:11 上午
可儿 离线,最后访问时间: 2006-5-23 10:56:37 可儿

发帖数前150位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年5月13日
积分: 11
精华: 0
发贴: 6
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
同意
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 7 楼
  2006-06-07, 10:35 上午
木华黎 离线,最后访问时间: 2006-6-29 15:53:53 木华黎

发帖数前500位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年6月7日
积分: 4
精华: 0
发贴: 3
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
暗敷在混凝土中的焊接钢管不刷油的规定在那可以找到?我认为不应该调整 如果需调整的话 定额站会给解释
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 8 楼
  2006-06-09, 06:27 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-21 16:56:45 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
暗敷在混凝土中的焊接钢管不刷油的规定在那可以找到?我认为不应该调整 如果需调整的话 定额站会给解释
请问7楼的同志,哪里有规定暗敷在混凝土中的焊接钢管外壁必须刷油?

IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 9 楼
  2006-07-24, 01:29 下午
红叶 离线,最后访问时间: 2008-9-23 16:18:38 红叶

发帖数前25位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年2月7日
积分: 39
精华: 0
发贴: 30
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
规范中有呀

IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 10 楼
  2006-07-25, 04:38 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-21 16:56:45 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
规范中是指钢管的内壁.
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 11 楼
  2008-03-26, 12:14 下午
秋天的枫叶 离线,最后访问时间: 2008-11-21 7:36:40 秋天的枫叶

发帖数前25位

士兵
等级: 士兵
注册: 2008年3月15日
积分: 47
精华: 0
发贴: 44
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
可以。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 12 楼
  2008-05-16, 11:30 上午
造价我最强 离线,最后访问时间: 2008-5-16 13:18:47 造价我最强

发帖数前100位

士兵
等级: 士兵
注册: 2008年5月16日
积分: 10
精华: 0
发贴: 10
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
定额已经包括,不应该在计取了。
配管均需内外刷漆,如使用镀锌电线管、镀锌钢管、JDG管等本身就做过防腐处理了,就不必在刷漆了。但是定额中也不必再扣了。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 13 楼
  2008-06-13, 05:36 下午
晓翔 离线,最后访问时间: 2008-6-21 12:11:36 晓翔

发帖数前500位

士兵
等级: 士兵
注册: 2008年6月13日
积分: 2
精华: 0
发贴: 2
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
 
定额编制时暗配钢管是内部刷漆考虑的,只有明配管是内外刷漆,如果钢管埋地敷设时,应套暗配管相应子目,然后再算管道外部刷漆。这样比较合理。
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
 第 1 页 总共 1 页 [共有 13 条记录]
郑州市建设工程造价信息网 » 定额管理 » 安装定额讨论区 » 埋地的穿线焊接钢管油漆问题

version: 2.2.2025
意见反馈 | 关于我们