埋地的穿线焊接钢管油漆问题
电源进户线的保护管埋在地下,其钢管的外壁是需要刷油漆进行防腐的,在套子目时,基价中不包括外壁刷油的费用,该费用能否另外套刷油部分的相应子目?请各位发表自已的看法.
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 2 楼
2006-04-26, 08:12 下午
DAGE
等级: 营长
注册: 2006年3月2日
积分: 314
精华: 0
发贴: 297
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 3 楼
2006-04-28, 10:58 上午
管理员
职务: 大版主
等级: 连长
注册: 2005年7月25日
积分: 246
精华: 0
发贴: 178
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 4 楼
2006-04-28, 03:39 下午
剑客
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 746
精华: 0
发贴: 659
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
实际施工中,暗敷在砼结构中的钢管的外壁是不刷油的,此种情况能否扣除外部的刷油费用,如扣,如何扣除?
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 5 楼
2006-04-28, 03:46 下午
管理员
职务: 大版主
等级: 连长
注册: 2005年7月25日
积分: 246
精华: 0
发贴: 178
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
定额问题往往和具体的工程合同、招投标书等资料有关,如有双方争执不下的问题,双方可携带资料一起到造价办咨询。来人咨询日为周一、周三、周四。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 6 楼
2006-05-13, 12:11 上午
可儿
等级: 士兵
注册: 2006年5月13日
积分: 11
精华: 0
发贴: 6
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
相应定额子目的工作内容已包含管子的内、外壁刷油内容。不用另外套用定额。
同意
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 7 楼
2006-06-07, 10:35 上午
木华黎
等级: 士兵
注册: 2006年6月7日
积分: 4
精华: 0
发贴: 3
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
暗敷在混凝土中的焊接钢管不刷油的规定在那可以找到?我认为不应该调整 如果需调整的话 定额站会给解释
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 8 楼
2006-06-09, 06:27 下午
剑客
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 746
精华: 0
发贴: 659
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
暗敷在混凝土中的焊接钢管不刷油的规定在那可以找到?我认为不应该调整 如果需调整的话 定额站会给解释
请问7楼的同志,哪里有规定暗敷在混凝土中的焊接钢管外壁必须刷油?
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 9 楼
2006-07-24, 01:29 下午
红叶
等级: 士兵
注册: 2006年2月7日
积分: 39
精华: 0
发贴: 30
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
规范中有呀
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 10 楼
2006-07-25, 04:38 下午
剑客
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 746
精华: 0
发贴: 659
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
规范中是指钢管的内壁.
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 11 楼
2008-03-26, 12:14 下午
秋天的枫叶
等级: 排长
注册: 2008年3月15日
积分: 53
精华: 0
发贴: 48
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
可以。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 12 楼
2008-05-16, 11:30 上午
造价我最强
等级: 士兵
注册: 2008年5月16日
积分: 10
精华: 0
发贴: 10
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
定额已经包括,不应该在计取了。
配管均需内外刷漆,如使用镀锌电线管、镀锌钢管、JDG管等本身就做过防腐处理了,就不必在刷漆了。但是定额中也不必再扣了。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 13 楼
2008-06-13, 05:36 下午
晓翔
等级: 士兵
注册: 2008年6月13日
积分: 2
精华: 0
发贴: 2
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
定额编制时暗配钢管是内部刷漆考虑的,只有明配管是内外刷漆,如果钢管埋地敷设时,应套暗配管相应子目,然后再算管道外部刷漆。这样比较合理。
IP 地址: 已登录 来自: 已登录
第 1 页 总共 1 页 [共有 13 条记录]
郑州市建设工程造价信息网
»
定额管理
»
安装定额讨论区
»
Re: 埋地的穿线焊接钢管油漆问题
请选择
论坛首页
─» 论坛搜索
─» 最新主题
─» 热门主题
─» 未回复的主题
用户选项
─» 登陆
─» 注册
─» 找回密码
价格信息
─» 价格讨论
定额管理
─» 土建装饰定额讨论区
─» 安装定额讨论区
─» 市政定额讨论区
─» 工程量清单计价讨论区
资质管理
─» 造价师讨论区
─» 预算员讨论区
─» 咨询单位讨论区
结算鉴定
─» 结算鉴定讨论区
资源交流
─» 造价知识文库
─» 造价人才
─» 两算通专题
站务管理
─» 站务讨论区
─» 信息网会员服务区
友情链接:
商都信息网
|
快捷房产
|
中原房产
|
免费发布信息
version: 2.2.2025
意见反馈
|
关于我们