  Re: 关于钢筋焊接接头计算的问题
帖子发起人: 探路者   发起时间: 2008-07-09 12:39 上午   回复数: 2
« 上一主题
楼主
  2008-07-09, 12:39 上午
探路者 离线,最后访问时间: 2008-7-9 0:41:15 探路者

无等级

士兵
等级: 士兵
注册: 2008年7月9日
积分: 2
精华: 0
发贴: 1
关于钢筋焊接接头计算的问题
 
在综合基价上册第216页的第10.1条里有“如设计要求采用电弧焊接,钢筋直径。。。。。。。”,我做工程结算时按照图纸要求将大于等于22的钢筋都计算了钢筋接头(梁,基础梁),可是对结算时有人提出异议:说此部分接头只适用于垂直方向的钢筋。问一下各位同仁怎么理解这部分规定,到底应该不应该计算梁的电弧焊接头费用?
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 2 楼
  2008-07-09, 06:27 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-8-28 15:09:31 剑客

发帖数前10位

旅长
等级: 旅长
注册: 2006年4月17日
积分: 669
精华: 0
发贴: 582
Re: 关于钢筋焊接接头计算的问题
 
也可以计算,不过计算结头费用的钢筋的损耗率要调整.
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 3 楼
  2008-08-08, 01:55 下午
BOY 离线,最后访问时间: 2008-8-28 8:41:20 BOY



发帖数前10位
男

排长
等级: 排长
注册: 2006年4月4日
积分: 56
精华: 0
发贴: 56
Re: 关于钢筋焊接接头计算的问题
 
请注意,定额说的是电弧焊接头,此接头属于特殊工艺,所以要计算焊接头。不论水平还是竖直,此条都适用。损耗率是不可调整的。(如果可调整,定额站会有所说明)
如果设计没有说明是电弧焊接头,要区别对待。