郑州市建设工程造价信息网
首页 搜索 用户列表 FAQ 注册 登录  
郑州市建设工程造价信息网 » 定额管理 » 土建装饰定额讨论区 » Re: 钢筋接头问题
  Re: 钢筋接头问题
帖子发起人: 剑客   发起时间: 2006-11-06 10:42 上午   回复数: 10
« 上一主题 下一主题 »
楼主
  2006-11-06, 10:42 上午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-20 17:19:21 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
钢筋接头问题
 
请问各位老师:
钢筋的搭接按多长算一个搭接接头?有何依据?
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 2 楼
  2006-11-09, 09:24 上午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-20 17:19:21 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 钢筋接头问题
 
请各位关心一下这个问题吧!
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 3 楼
  2006-11-09, 11:47 上午
天行健 离线,最后访问时间: 2008-9-19 11:08:37 天行健

发帖数前25位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年11月2日
积分: 43
精华: 0
发贴: 39
Re: 钢筋接头问题
 

九O年版土建预算培训教材中有下述说明:钢筋搭接接头数量应按照图示计算,如设计图纸未予注明,当图示钢筋的贯通长度大于8m时,按8m一个搭接接头。(这是因为市场上钢筋线材定尺长一般为8m)
  不知道现在的培训教材<建筑工程计价>上为何没有这句话了,才倒致有此问题出现。实际应用中还应按上述精神予以执行。如果设计或实际要求采用焊接接头参照综合基价216页第10条说明执行。


IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 4 楼
  2006-11-11, 01:14 下午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-20 17:19:21 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 钢筋接头问题
 
如何解决?
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 5 楼
  2006-11-12, 03:57 下午
鲁班 离线,最后访问时间: 2006-11-12 16:25:55 鲁班

发帖数前150位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年11月12日
积分: 4
精华: 0
发贴: 5
  鲁班软件助您成功
 
鲁班软件-工程量计算专家, 有土建算量、水电安装算量、钢筋算量、钢筋下料算量,计价软件等

www.lubansoft.com         www.eluban.com

0371-66215201 13073737253

免费学习培训 并有专业媒体(造价师)报纸赠送

金水路100号(绿城建筑书店)2楼
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 6 楼
  2006-11-14, 08:04 上午
BOY 离线,最后访问时间: 2008-10-17 9:29:23 BOY



发帖数前10位
男

排长
等级: 排长
注册: 2006年4月4日
积分: 56
精华: 0
发贴: 56
Re: 钢筋接头问题
 
竖向接头按层数计算
水平不计搭接
如水平筋设计明确规定用焊接或螺纹连接,除遵守综合基价关于焊接直径22MM相关规定外,应按9M一个接头考虑,因市场上为9M原材.
以上为我之个人愚见,请各位指点>
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 7 楼
  2006-11-14, 09:19 上午
剑客 离线,最后访问时间: 2008-11-20 17:19:21 剑客

发帖数前10位
男

师长
等级: 师长
注册: 2006年4月17日
积分: 725
精华: 0
发贴: 638
Re: 钢筋接头问题
 
当上柱钢筋比下柱钢筋大时,下柱钢筋出现了两个接头,这时下柱这层能否计两个接头?
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 8 楼
  2008-08-19, 05:31 下午
shanxi0230916 离线,最后访问时间: 2008-11-6 17:17:05 shanxi0230916

发帖数前50位

士兵
等级: 士兵
注册: 2008年8月19日
积分: 18
精华: 0
发贴: 14
Re: 钢筋接头问题
 
我也一直是按9m一个搭接算的
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 9 楼
  2008-08-22, 04:52 下午
专门做建筑预决算 离线,最后访问时间: 2008-9-9 9:06:01 专门做建筑预决算

发帖数前75位
男

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年2月15日
积分: 10
精华: 0
发贴: 11
Re: 钢筋接头问题
 
墙柱可以按设计,水平钢筋搭接不计算,设计没有明确的可以按8米一个接头,95版定额应该和02定额有连续性


专门做建筑预决算
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 10 楼
  2008-08-25, 01:06 下午
BOY 离线,最后访问时间: 2008-10-17 9:29:23 BOY



发帖数前10位
男

排长
等级: 排长
注册: 2006年4月4日
积分: 56
精华: 0
发贴: 56
Re: 钢筋接头问题
 
是的,95与02肯定有连续性!这是勿庸置疑的。
问题是02把损耗率提高了,才导致这一系列的问题!
如果还按照8米计一个的话,与现场9米的定材不太符。
当然,有人要问了,如果是95的话那不是一样不符?
但问题是95的损耗低一点,这里综合取定一个8米也是无可非议的。
但现在02的损耗提高了,再按8米一个计的话,就差得有点远了。(施工单位肯定愿意)
IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
第 11 楼
  2008-08-30, 04:33 下午
天行健 离线,最后访问时间: 2008-9-19 11:08:37 天行健

发帖数前25位

士兵
等级: 士兵
注册: 2006年11月2日
积分: 43
精华: 0
发贴: 39
Re: 钢筋接头问题
 
由此问题谈一点对现行02版河南土建综合基价的看法。
在使用中一直感觉02版综合基价很多与实际相差太大。本来此定额的产生是为了清单计价做准备,但却是越"综合"越糊涂,想“清单”却不清了。从定额的发展看,84、88、95、02,感觉95定额从理论到实践都是较为完善的。到了02定额却一下综合得什么也说不清了(好多问题定额站也说不清),也许真的到了企业自编定额的时代?但现在又没有形成气候和机制,我们还得用这“国家计划”定额。所以心里盼望着新的定额能水平高点、具体一点,我们在造价时也有据可依了(我们在实际中很多定价是考察市场参考定额精神定价的,每次都觉很累,但每次考察市场都觉更实际、更真实)
举几个现行定额不好确定的例子。
1。脚手架。作为技术措施,清单报价时要求自主报价。但甲方怎样定价?如单独外墙装饰架套定额时争议较大。如现在室外最常用的门式架也无定额测算,我们套定额时还得用“钢管架”(过了时的)。
2。垂直运输。各种结构的垂直运输的有的很不好套。如网架(有砼柱)大门(超过4m高)就不好说。     (95定额之前垂直运输含在子目中相应就准确些)
3。此处说的钢筋计算也算一例。原来好象有的预算编制人员干脆自己把接头、弯钩等都按系数计入就简化了,反正现在的定额精确计算了半天也是不精确。
4。垃圾外运(以前说过的)。
5。外墙涂料。如按2001外墙乳胶漆工艺一般标准为一底二面,但套相应定额是套二遍还是三遍?有的干脆套多彩三涂,但人工偏高。而且市场上外墙乳胶漆类涂料价格相差很大(10-50-80元/kg),而设计上常常仅说明采用乳胶漆,有的干脆写外墙涂料,实际定价时争议很多.
6。又如现在开始用的静力压空心管桩,现缺子目,去年预算定价参考定额及定额站说明折腾了半天心里也没底,最后还是考察了市场才确定了每m单价。
7。材料价格取定中的各项参考费率(运输、采保等)。
8.子目中"综合费用"太综合,很多在实际中很难应用,因而偏差往往很大。如土地使税、材料试验费都综合其中,而实际中往往未发生,就成了施工单位的“利润”。
9。现在河南强推的05YJ图集好多作法不好套定额,也该出新定额了。(现定额的好多作法是脱胎于88、98中南标)

所以,真的寄希望于新的定额能讲得清一些,也真的希望各位同好能多交流、多研讨,多提供相应信息(如工艺、市场等)。(用现在"综合又模糊的"02定额讨论、精研一些子目总觉行不通)




IP 地址: 已登录   来自: 已登录    返回顶部
 第 1 页 总共 1 页 [共有 11 条记录]
郑州市建设工程造价信息网 » 定额管理 » 土建装饰定额讨论区 » Re: 钢筋接头问题

version: 2.2.2025